(1)容量輸出:變頻壓縮機的工作頻率級別范圍在30赫茲到117赫茲間,調節范圍在5 0 %一130%之間,容量輸出量是間斷的。當負荷突變時,壓縮機的頻率增加需要經過中問過渡段。容量輸出不能立即響應,數碼渦旋的輸出在10%到100%之間。通過改變加載時的比例實現了連續的容量輸出,此室內溫度控制更精確,并且更加節能。
(2)能效比:變頻多聯機系統中變頻器的損失大約占功耗的15%,從而就降低了系統的COP。變頻多聯機的容量調節范圍狹窄,系統負荷降低到一定程度時,變頻系統必須使用制冷劑的熱氣旁通進行容量調節,由于制冷劑的熱氣旁通,能量會有損耗,系統的COP降低另外變頻系統中需要注入大量的潤滑油,使得系統的COP更低數碼渦旋多聯機沒有變頻器的能量損失,同時不需要熱氣旁通,因此沒有熱氣旁通損失,在10%(卸載狀態時電機仍在工作,約有10%的能量損耗)到100%負荷范圍內,COP性能良好。
(3)凹油性能:變頻多聯機在低負荷的狀態下,制冷劑流速較低,回油困難,系統一般沒計有油分離器和回油循環。這對于容量越大的室外機組來說更加明顯,為回氣管徑很大,在部分負荷情況下回氣速度很低。因此,需要更頻繁的回油循環,并消耗更多電力。室外機的P CB和管路十分復雜,系統的穩定性差。數碼渦旋多聯機在每一個循環中,總有兒秒鐘的滿負荷運行狀態,因此回油較好。時在空載時,壓縮機無排氣,所以此時無潤滑油排出、室外機的PCB和管路與變頻多聯系統相比,顯得極為簡單(無旁通回路),一個PCB就足夠了,系統穩定。
(4)除濕性:變頻多聯機在低負荷狀態下運行,制冷量降低,除濕性能明顯下降,數碼渦旋多聯機在仟何負荷的情況下,部可以保持較低的平均吸氣壓力和蒸發溫度,兇而可提供非常好的除濕性,尤其是在低負荷運行時。
(5)對其他沒備的干擾:變頻多聯機由于采用變頻手段淵節容量,在變頻時會產生很慢的電磁干擾和高次諧波,對精密儀器和電子設備都會產生影響。由于數碼渦旋是瞬間加載和瞬間卸載的工作方式.使得電流瞬問發生劇烈變化,對電網及電網中的沒備會產生沖擊。因此從技術上來看,變頻多聯機與數碼渦旋多聯機各有優勢,且優勢與劣勢形成互補。